    Василий добрый день. Открыл все таки тестовую программу.
    Есть вопросы.
    dt - это время между соседними измерениями?
    Ограничение сверху и снизу, что ограничивается?
    Зачем уставка SP сравнивается с константой 30?
    T1 - задает период ШИМ?
    И корректно ли будет работать ПИД+БУСП с КЗР?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Василий добрый день. Открыл все таки тестовую программу.
    Есть вопросы.
    dt - это время между соседними измерениями? Между соседними вычислениями.
    Ограничение сверху и снизу, что ограничивается? Результат вычисления.
    Зачем уставка SP сравнивается с константой 30? Это не сравнение, а выбор константа или уставка.
    T1 - задает период ШИМ? Да.
    И корректно ли будет работать ПИД+БУСП с КЗР? Да, только КЗР должен быть с концевиками.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.08.2013 в 09:52.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    КЗР с концевиками. я извиняюсь шо пристал с распросами

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А время полного хода задвижки задавать не требуется?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    А время полного хода задвижки задавать не требуется?
    Нет, поэтому и нужен КЗР с концевиками.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Нет, поэтому и нужен КЗР с концевиками.
    Время лучше знать (задавать) для функциональной диагностики задвижки.А то или задвижка закисла или концевик отвалился .....и ни кто не узнает ....
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •