Здравствуйте, Туман.
Проблема заключается вовсе не в конфигураторе. Наши конфигураторы работают по протоколу Овен, и конфигуратор М110 - не исключение! Однако , есть модули серии Мх110 с автоматическим определением протокола, а есть и без ( например серия МЭ110) Потому логично, что при переключении прибора на работу по другому протоколу, он не будет работать в конфигураторе, т.к. посылки разные. А в том же Modbus Tester или при подключении к ПЛК всё будет работать.




Ответить с цитированием