Сообщение от
maximov2009
И снова здравствуйте. Если несколько ПР114 на одной линии, то для каждой нужно установить свой адрес (номер устройства). Для этого в ОВЕНЛОЖИКЕ входит в меню ПРИБОР--сетевые параметры 485. При этом ПР114 должна быть подключена. Устанавливаете номер устройства (например 1), заливаете программу и заодно устанавливается адрес, либо если программа залита просит перезагрузить реле. На другой присваиваете 2 и т.д. При конфигурировании панели она обязательно спрашивает номер устройства, к которому Вы приписываете адрес. Адреса сетевых регистров в вашем проекте я смотрю прописаны.Их можно посмотреть в меню Прибор--Таблица адресов МОДБАС. Их только надо перевести из 16 ричных в десятичные. Я делал с помощью онлайн-переводчика. Для примера могу свой проект для ИП 320 кинуть, но только завтра он у меня на работе. Если надо напишите.