Доброго времени суток!
Подскажите или дайте направление, имеет смысл делать на 114
управление кзр по температуре на теплообменнике?
Помимо кзр в схеме еще два клапана и насос, и счетчик с герконовыми контактами на проток воды.
Доброго времени суток!
Подскажите или дайте направление, имеет смысл делать на 114
управление кзр по температуре на теплообменнике?
Помимо кзр в схеме еще два клапана и насос, и счетчик с герконовыми контактами на проток воды.
А почему нет ,если нравится ПР114 и Овен лоджик .Напишите подробное ТЗ ,может кто нибудь сделает или сообща.
электронщик до мозга костей и не только
Да, не плохой аппарат хотелось бы опробовать ну и понять что к чему.
Тех задание в общем то простецкое на первый взгляд.
Есть паровой теплообменник, который несет в себе двойную функцию:
1. Образование и сбор конденсата для нужд производства
2. Подогрев системы ГВС.
Логика:
1. Открытие клапана на ХВС
2. Через 3-5 сек вкл. повысительного насоса контура
3. КЗР при этом должен быть приоткрыт на 5-10% для протока воды
4. Открытие клапана пара.
Нагрев воды в контур гвс и образование конденсата.
В контур ГВС должна уходить вода 55-60 град, для этого КЗР
На ХВС ставится счетчик воды с герконовыми контактами, которые размыкаются при отсутствии протока
Управление пульт оператора: "пуск", "стоп", индикация "готов"
Откл. в обратном порядке
КЗР работает по температуре. Ломаю голову над аналоговым входом, потому как тема для меня новая.
ДТС Pt100
Ну тогда берите нормирующий преобразователь ,прописывайте все в конфигураторе и аналогично в свойствах аналогового входа ПР114 .И работайте с градусами в проекте .И думайте о другом
электронщик до мозга костей и не только
Хотелось бы поподробней, узнать алгоритм. Если с релейными схемами я на "ты" то тут плаваю
Люди, помогите срастить сп270 и пр114 через пр-ми485. Очень надо!