  1. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Все подключил по схеме, но температуру показывает в минус 30 градусов от реальной. С чем это может быть связано?
    Значит вы не выбрали r.428 или 100 ом. Или датчик написали не правильно.
    Это вы писать должны, что вы там выбрали.

    Кстати ТРМ251 программируется в конфигураторе и там есть выбор 100М и Pt100 в том числе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2026 в 20:58.