Рекомендую подключить прибор к конфигуратору и там настраивать.
Проверить просто, вместо ТСП можно подключить резистор 100 Ом, прибор должен показать 0, если врёт на 30 градусов, значит забито смещение, которое можно исправить.
Или например очень длинные провода, тогда датчик надо подключать по 3-х проводной схеме или
если 2-х проводная схема, опять же вводить смещение.
Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2026 в 10:38.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
У меня несколько китайских по 130 рублей (чип CH340, драйвер подтягивается по сети), работают уже давно, для настройки достаточно, хотя есть и фирменные.
https://aliexpress.ru/item/100500211...3b2f5451i4GxsU
https://aliexpress.ru/item/100500858...3b2f5451RWQys1
Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2026 в 12:54.
Наверное стоило начать с вопроса а правильно ли вообще подключен датчик. По трехпроводному подключению например. А то люди пишут ,что вообще ничего не знают и помогите ,но как подключили ТС вообще непонятно.
Обычно при таких проблемах подключают мост сопротивлений, распечатывают таблицу нужного ТС и смотрят что получается на экране при разном сопротивлении. Ну или хотябы не мост а пару температурно стабильных прецизионных резисторов. Все го то пару тысяч они стоят а сколько радости!
Последний раз редактировалось Peresvet; 30.09.2026 в 13:47.