Тема: ТРМ 251 и тип термопары

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,512

    По умолчанию

    Датчик Pt100, в параметре in-t надо выставить значение r.385.

  2. #12

    По умолчанию

    Пробовал ставить практически все значения. Ничего не помогает.
    При установке значения r.385, выдает ошибку и показывает АВАРИЯ.
    Возможно неправильно выводы термодатчика подключены?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2025-10-05 at 11.31.39.jpeg 
Просмотров:	18 
Размер:	112.9 Кб 
ID:	86016Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2025-10-05 at 11.31.40.jpeg 
Просмотров:	23 
Размер:	124.5 Кб 
ID:	86017

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Пробовал ставить практически все значения. Ничего не помогает.
    При установке значения r.385, выдает ошибку и показывает АВАРИЯ.
    Возможно неправильно выводы термодатчика подключены?
    Чего проще, смотрите схему на сайте или в руководстве и подключаете https://owen.ru/product/trm251/connection

  4. #14

    По умолчанию

    Проблема в том что непонятно где какой провод на термодатчике.
    Но методом тыка все получилось
    Немного в плюс показывает, где-то на 1-1.5 градуса. Но это не критично.

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте снова.
    Поменял термодатчик на модель ДТС014-100М.
    К каким клеммам его подключать и какой параметр нужно выбрать в настройках?
    На датчике три вывода.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте снова.
    Поменял термодатчик на модель ДТС014-100М.
    К каким клеммам его подключать и какой параметр нужно выбрать в настройках?
    На датчике три вывода.
    Подключить и настроить на термосопротивление ТСМ 100М, схема выше по ссылке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2026 в 17:48.

  7. #17

    По умолчанию

    Никак не могу найти настройку 100М.
    Буду премного благодарен если напишите в каком параметре ее искать.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Никак не могу найти настройку 100М.
    Буду премного благодарен если напишите в каком параметре ее искать.
    Там же гда нашли r.385, должно быть типа 100 r.428

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Там же гда нашли r.385, должно быть типа 100 r.428
    Преогромное спасибо!

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Там же гда нашли r.385, должно быть типа 100 r.428
    Все подключил по схеме, но температуру показывает в минус 30 градусов от реальной. С чем это может быть связано?