Тема: ТРМ 251 и тип термопары

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    Наверное стоило начать с вопроса а правильно ли вообще подключен датчик. По трехпроводному подключению например. А то люди пишут ,что вообще ничего не знают и помогите ,но как подключили ТС вообще непонятно.
    Обычно при таких проблемах подключают мост сопротивлений, распечатывают таблицу нужного ТС и смотрят что получается на экране при разном сопротивлении. Ну или хотябы не мост а пару температурно стабильных прецизионных резисторов. Все го то пару тысяч они стоят а сколько радости!
    Датчик подключен был по трехпроводной схеме.
    Отправлен на ремонт или замену. Посмотрим что скажут после проверки датчика.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Датчик подключен был по трехпроводной схеме.
    Отправлен на ремонт или замену. Посмотрим что скажут после проверки датчика.
    Проверить прибор можно и без датчика 100М r.428 , я вам писал про 100 ом -это 0 на приборе, 110 Ом примерно 23.4 градуса, для проверки достаточно.
    На приборе можно вернуть Pt100 r.385 разница будет около 2 градусов при 110 омах (25.7).
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488621
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2026 в 21:51.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверить прибор можно и без датчика 100М r.428 , я вам писал про 100 ом -это 0 на приборе, 110 Ом примерно 23.4 градуса, для проверки достаточно.
    На приборе можно вернуть Pt100 r.385 разница будет около 2 градусов при 110 омах (25.7).
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488621
    Перед отправкой термодатчика на ремонт, я проверял целостность самого датчика. Вроде бы сопротивление было в районе 116кОм.

  4. #34
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,941

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Перед отправкой термодатчика на ремонт, я проверял целостность самого датчика. Вроде бы сопротивление было в районе 116кОм.
    Этого не может быть, тогда бы прибор обрыв датчика показывал, может быть все-таки 116 Ом?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Этого не может быть, тогда бы прибор обрыв датчика показывал, может быть все-таки 116 Ом?
    Да,совершенно верно - именно 116 Ом

  6. #36

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Эпопея продолжается.
    Термодатчик - ДТПК014
    Настройки из Конфигуратора прилагаю.
    При таких настройках, при температуре 125 градусов, температура и термодатчика и контрольного термометра, практически совпадают.
    При понижени температуры до комнатной, разброс становится ощутимым. Фото прилагаю.
    Как с этим бороться, ума не приложу.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Настройки.jpg 
Просмотров:	8 
Размер:	862.7 Кб 
ID:	90617
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	48.7.jpg 
Просмотров:	7 
Размер:	308.5 Кб 
ID:	90618
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	26.5.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	288.6 Кб 
ID:	90619

  7. #37
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,941

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Эпопея продолжается.
    Термодатчик - ДТПК014
    Настройки из Конфигуратора прилагаю.
    При таких настройках, при температуре 125 градусов, температура и термодатчика и контрольного термометра, практически совпадают.
    При понижени температуры до комнатной, разброс становится ощутимым. Фото прилагаю.
    Как с этим бороться, ума не приложу.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Настройки.jpg 
Просмотров:	8 
Размер:	862.7 Кб 
ID:	90617
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	48.7.jpg 
Просмотров:	7 
Размер:	308.5 Кб 
ID:	90618
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	26.5.jpg 
Просмотров:	6 
Размер:	288.6 Кб 
ID:	90619
    Я бы предпочел до 500 градусов по Цельсию использовать в качестве датчика температуры термосопротивление, подключенное по трёхпроводной схеме, мне кажется это должно решить вашу проблему, если ещё чего не отчебучите.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Эпопея продолжается.
    Термодатчик - ДТПК014
    Настройки из Конфигуратора прилагаю.
    При таких настройках, при температуре 125 градусов, температура и термодатчика и контрольного термометра, практически совпадают.
    При понижени температуры до комнатной, разброс становится ощутимым. Фото прилагаю.
    Как с этим бороться, ума не приложу.
    Это термопара.
    Она подключается к ТРМ только специальными термокомпенсационными проводами.
    И термопара и провода имеют полярность подключения.
    При соблюдении полярности на ТРМ при включённой термокомпенсации холодного спая показания должны соответствовать температуре.

    Проверяйте подключение. Там не так уж много комбинаций монтажа на колодке датчика и колодке ТРМ. Да и в документации на провода есть указание на полярность и как её установить по внешнему виду проводов.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Эпопея продолжается.
    Термодатчик - ДТПК014
    Настройки из Конфигуратора прилагаю.
    При таких настройках, при температуре 125 градусов, температура и термодатчика и контрольного термометра, практически совпадают.
    При понижени температуры до комнатной, разброс становится ощутимым. Фото прилагаю.
    Как с этим бороться, ума не приложу.
    У вас старый ТРМ251, что вы используете старый конфигуратор? Для новых другой конфигуратор нужен.
    Зачем вы сбили настроки наклона (1) и сдвига (0), у вас во всём диапазоне будет врать до 11 градусов.
    Для работы термопары TXA(K), должна быть включена коррекция и использованы термокомпенсационные провода TXA(K) для удлиннения.
    И ещё, у термопар гораздо больше погрешность, чем у ТСП.

    Посмотрел, у вас с самого начала врало именно на 11 градусов при первом ТСП, только сдвиг надо было исправить, о чём я уже писал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2026 в 09:12.

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас старый ТРМ251, что вы используете старый конфигуратор? Для новых другой конфигуратор нужен.
    Зачем вы сбили настроки наклона (1) и сдвига (0), у вас во всём диапазоне будет врать до 11 градусов.
    Для работы термопары TXA(K), должна быть включена коррекция и использованы термокомпенсационные провода TXA(K) для удлиннения.
    И ещё, у термопар гораздо больше погрешность, чем у ТСП.

    Посмотрел, у вас с самого начала врало именно на 11 градусов при первом ТСП, только сдвиг надо было исправить, о чём я уже писал.
    Использовал старую версию так как новая выдает ошибку.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2026-10-08_12-30-47.png 
Просмотров:	2 
Размер:	174.6 Кб 
ID:	90631