Показано с 1 по 10 из 29

Тема: МВ110-224.8А и скачки показаний всех датчиков

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    Взамен этого модуля можно взять что-то близкое, но более надежное из овена с изолированными каналами? Желательно конечно, что бы не сильно переделывать программу в Овен лоджик на ПР
    Датчики(преобразователи) давления с токовым выходом, насколько понимаю, их три, можно попробовать напрямую подключите к ПР225, там 4 аналоговых входа, а оставшиеся 4 ТС(50М) подключить к ПР225 с помощью двух 2ТРМ0 с сетевым интерфейсом RS485:
    https://owen.ru/product/2trm0/price
    ещё и показывать будет и выйдет дешевле раза в полтора чем один МВ110-224.8А
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2026 в 09:17.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 18:51
  2. Точность показаний датчиков
    от service в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2022, 21:22
  3. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  4. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  5. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44

Ваши права