Тема: МВ110-224.8А и скачки показаний всех датчиков

  1. #31

    По умолчанию

    Это в owencloud сейчас такая анимация?

  2. #32

    По умолчанию

    Да, есть готовые граф объекты и просто "картинки"
    Снимок.JPG

  3. #33

    По умолчанию

    У меня ситуация приблизительно одинаковая. К модулю 8А подключены датчики Pt1000.
    При этом они показывают значение х10.
    Модулей несколько. Часть нормально показывает (все каналы), а часть завышает (все каналы).
    Датчики на всех модулях подключены одинаково.
    Овен модуль.jpg

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artyom Посмотреть сообщение
    У меня ситуация приблизительно одинаковая. К модулю 8А подключены датчики Pt1000.
    При этом они показывают значение х10.
    Модулей несколько. Часть нормально показывает (все каналы), а часть завышает (все каналы).
    Датчики на всех модулях подключены одинаково.
    Овен модуль.jpg
    Часть завышает, ничего, что у вас +35 степень на 3 каналах, у вас показания читаются не правильно.
    Байты или регистры переставлены, исправляйте в настройках.
    Строка - порядок байт для оперативных Float, там 4 варианта всего.
    Ориентироваться надо на целые значения INT, там как раз умножено на 10, если положение десят. точки стоит 1.

    А Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП надо выключить, он для термопар.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2026 в 20:54.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,196

    По умолчанию

    Часть завышает, ничего, что у вас +35 степень на 3 каналах, у вас показания читаются не правильно.
    Байты или регистры переставлены, исправляйте в настройках.
    Не.
    Ai1 16#FA000000 Значение слишком велико
    ..
    Ai3 16#FB000000 Значение слишком мало
    Ai4 16#FD000000 Обрыв
    ...

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 18:51
  2. Точность показаний датчиков
    от service в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2022, 21:22
  3. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  4. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  5. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •