Это в owencloud сейчас такая анимация?
Это в owencloud сейчас такая анимация?
Да, есть готовые граф объекты и просто "картинки"
Снимок.JPG
У меня ситуация приблизительно одинаковая. К модулю 8А подключены датчики Pt1000.
При этом они показывают значение х10.
Модулей несколько. Часть нормально показывает (все каналы), а часть завышает (все каналы).
Датчики на всех модулях подключены одинаково.
Овен модуль.jpg
Часть завышает, ничего, что у вас +35 степень на 3 каналах, у вас показания читаются не правильно.
Байты или регистры переставлены, исправляйте в настройках.
Строка - порядок байт для оперативных Float, там 4 варианта всего.
Ориентироваться надо на целые значения INT, там как раз умножено на 10, если положение десят. точки стоит 1.
А Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП надо выключить, он для термопар.
Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2026 в 20:54.
Не.Часть завышает, ничего, что у вас +35 степень на 3 каналах, у вас показания читаются не правильно.
Байты или регистры переставлены, исправляйте в настройках.
Ai1 16#FA000000 Значение слишком велико
..
Ai3 16#FB000000 Значение слишком мало
Ai4 16#FD000000 Обрыв
...