Спасибо за подсказки всем!)
Поставил отдельный БП 24VDC на токовые цепи
Систему перестало штормить и сразу вылезла (видимо изначальная) проблема с каналом 2
На нем вообще хаотичные показания (реальные... 2крата), А через раз при включении с ним МВ110 падают показания на всех каналах, сыпятся ничтожно малые или наоборот огромные показания, почти заглушки.
Замер мультиметром шунта на нем показал 51Ом вместо 49.9, но думаю дело не в погрешности резистора.
Куда здесь копать, неисправность датчика преобразователя давления?