Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: МВ110-224.8А и скачки показаний всех датчиков

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    Взамен этого модуля можно взять что-то близкое, но более надежное из овена с изолированными каналами? Желательно конечно, что бы не сильно переделывать программу в Овен лоджик на ПР
    Датчики(преобразователи) давления с токовым выходом, насколько понимаю, их три, можно попробовать напрямую подключите к ПР225, там 4 аналоговых входа, а оставшиеся 4 ТС(50М) подключить к ПР225 с помощью двух 2ТРМ0 с сетевым интерфейсом RS485:
    https://owen.ru/product/2trm0/price
    ещё и показывать будет и выйдет дешевле раза в полтора чем один МВ110-224.8А
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2026 в 09:17.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    у меня сейчас стоит XDR серия, это даже более продвинутая после MDR
    запитать от отдельного БП только токовые цепи датчиков или токовые цепи датчиков + сам МВ110?
    Только токовые цепи датчиков.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    у меня сейчас стоит XDR серия, это даже более продвинутая после MDR
    запитать от отдельного БП только токовые цепи датчиков или токовые цепи датчиков + сам МВ110?
    У XDR нет маломощных. MDR-10-24 самое то. Стоит около 1000 руб.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Датчики(преобразователи) давления с токовым выходом, насколько понимаю, их три, можно попробовать напрямую подключите к ПР225, там 4 аналоговых входа, а оставшиеся 4 ТС(50М) подключить к ПР225 с помощью двух 2ТРМ0 с сетевым интерфейсом RS485:
    https://owen.ru/product/2trm0/price
    ещё и показывать будет и выйдет дешевле раза в полтора чем один МВ110-224.8А
    На ПР225 все входы заняты. Аналоговые переведены в дискретный режим 24В и ловят сигналы датчиков протечки и концевые положения кранов слива в дренаж.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Только токовые цепи датчиков.
    Принято, спасибо! попробую. На складе вроде был слабый БП на 24VDC, с него подкину токовые цепи датчиков. Как раз MDR-10-24 .

  6. #16

    По умолчанию

    на питание аналоговвых датчиков - свой бп, с питанием модуля не пересекать
    аналоги на одну сторону модуля
    термометры на другую
    но лучше вообще от них избавиться и перейти на аналог

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    На ПР225 все входы заняты. Аналоговые переведены в дискретный режим 24В и ловят сигналы датчиков протечки и концевые положения кранов слива в дренаж.
    Перевод аналоговых входов в дискретные очень плохое решение. Аналоговые входы как раз бы пригодились для решения твоей проблемы.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,808

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    На ПР225 все входы заняты. Аналоговые переведены в дискретный режим 24В и ловят сигналы датчиков протечки и концевые положения кранов слива в дренаж.
    Это очень расточительно, мне так кажется, можно добавить модуль дискретного ввода или другое ПР, типа ПР100, кстати, оно дешевле, модуля аналогового ввода, что у вас и могло бы решить проблему совместно с ПР225 по общему количеству аналоговых и дискретных входов, а датчики температуры взять с нормирующими преобразователями в головке датчика или Pt1000, их ПР225 поддерживает из коробки и даже нормирующих преобразователей не надо, короче масса вариантов, в смысле, не надо останавливаться на самом первом и неудачном варианте, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Спасибо за подсказки всем!)
    Поставил отдельный БП 24VDC на токовые цепи
    Систему перестало штормить и сразу вылезла (видимо изначальная) проблема с каналом 2
    На нем вообще хаотичные показания (реальные... 2крата), А через раз при включении с ним МВ110 падают показания на всех каналах, сыпятся ничтожно малые или наоборот огромные показания, почти заглушки.
    Замер мультиметром шунта на нем показал 51Ом вместо 49.9, но думаю дело не в погрешности резистора.
    Куда здесь копать, неисправность датчика преобразователя давления?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ershov.SS Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказки всем!)
    Поставил отдельный БП 24VDC на токовые цепи
    Систему перестало штормить и сразу вылезла (видимо изначальная) проблема с каналом 2
    На нем вообще хаотичные показания (реальные... 2крата), А через раз при включении с ним МВ110 падают показания на всех каналах, сыпятся ничтожно малые или наоборот огромные показания, почти заглушки.
    Замер мультиметром шунта на нем показал 51Ом вместо 49.9, но думаю дело не в погрешности резистора.
    Куда здесь копать, неисправность датчика преобразователя давления?
    Можно было не спрашивать, подобный датчик перекиньте с соседнего канала.
    51 Ом вместо 49.9 Ом, конечно дадут погрешность, но прыгать не должно так.
    Заодно проверьте кабель и подключение датчика, возможно подмыкало и подгорел резистор.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.07.2026 в 18:33.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 18:51
  2. Точность показаний датчиков
    от service в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2022, 21:22
  3. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  4. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  5. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44