При замыкании клемм 12 и 18 в ручном режиме ничего не происходит, в дистанционном частотник пищит и растут амперы на дисплеи но сам движок не крутится.
Измените параметр 3-15 =21 - задание частоты с потенциометра ЛПО.
Последний раз редактировалось Nomad; 29.04.2026 в 16:42.