Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Судя по вашему посту, у вас всё соединено звездой, иначе откуда несколько резисторов ?
Должно быть соединено последовательно и резисторы только в начале и конце линии.
Если выводите в ремонт модуль, то его опрос надо отключать.
Всего две независимые шины. Топология каждой --- последовательная. Два резистора на каждой шине. Первый активирован в преобразователе АС-4, второй --- физический резистор 120 Ом в конце шины. Пробовал в сервере отключать опрос прибора выводимого в ремонт. Да, это помогает. Зависания пропадают. Но постоянно останавливать, менять настройки сервера, при изменении конфигурации работающего оборудования --- для нас тупиковая ситуация. У нас нет оперативного персонала, который смог бы производить такие изменения.