Погрешность на Pt100 получается очень большой +/- 15 градусов, плюс 2 проводная схема включения ( должна быть 3-х проводная)
Ну я так и подумал, что причина в низкой точности измерения в малых значениях сопротивлений.
В 2-х проводной схеме можно руками откалибровать компенсацию сопротивления линии.

ПРМ-3 к можалению не подключить к ПР225.

А же правильно понял, что Мх110 и Мх210 подключаются как внешние Modbus устройства с индивидуальным прописыванием каждого регистра ?