Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
Все же я попробовал так сделать - и все заработало.
Выглядит это так: СПК имеет IP адрес 1 192.168.0.10 (предполагается, что его можно менять под сеть диспетчеризации) и IP адрес 2 192.168.2.10 (используется для опроса TCP-слейвов, его менять нельзя).
МКОН имеет IP адрес 192.168.2.11, к нему подключен для теста модуль МВ110-224.8А.

СПК нормально опрашивает модуль через МКОН и в свою очередь опрашивается по Modbus-TCP через IP адрес 1.

В web-конфигураторе это выглядит так:
21.png
20.png

А в экранном конфигураторе так:
22.jpg
Спасибо за информацию.