Страница 167 из 174 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 1740

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

  1. #1661

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Все же я попробовал так сделать - и все заработало.
    Выглядит это так: СПК имеет IP адрес 1 192.168.0.10 (предполагается, что его можно менять под сеть диспетчеризации) и IP адрес 2 192.168.2.10 (используется для опроса TCP-слейвов, его менять нельзя).
    МКОН имеет IP адрес 192.168.2.11, к нему подключен для теста модуль МВ110-224.8А.

    СПК нормально опрашивает модуль через МКОН и в свою очередь опрашивается по Modbus-TCP через IP адрес 1.

    В web-конфигураторе это выглядит так:
    Вложение 87781
    Вложение 87782

    А в экранном конфигураторе так:
    Вложение 87783
    Спасибо за информацию.

  2. #1662
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,582

    По умолчанию

    Карбофос у вас оба адреса в одной подсети. Адрес 192.168.2.10/24 входит в сеть 192.168.0.10/16

  3. #1663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Карбофос у вас оба адреса в одной подсети. Адрес 192.168.2.10/24 входит в сеть 192.168.0.10/16
    Да, недоглядел, осталась маска заводская в первом IP. Но на пинг контроллер отвечает по обоим адресам и опрос идет как задумано - скорее всего так и станется. Но перепроверю, спасибо за замечание.

  4. #1664

    По умолчанию

    Добрый день!

    Необходимо организовать опрос ПЛК (ПЛК в режиме Slave) по Modbus с ВУ по двум интерфейсам: RS485 и Ethernet. Регистры для обоих интерфейсов должны быть общие.

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли организовать такой опрос стандартными средствами конфигурирования в среде Codesys 3.5 SP16 или необходимо использовать библиотеки?

  5. #1665

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIkIIkIIk Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Необходимо организовать опрос ПЛК (ПЛК в режиме Slave) по Modbus с ВУ по двум интерфейсам: RS485 и Ethernet. Регистры для обоих интерфейсов должны быть общие.

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли организовать такой опрос стандартными средствами конфигурирования в среде Codesys 3.5 SP16 или необходимо использовать библиотеки?
    Добрый день.
    Через библиотеку будет существенно проще, чем стандартными средствами:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...RtuTcpSync.mp4

  6. #1666

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Через библиотеку будет существенно проще, чем стандартными средствами:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...RtuTcpSync.mp4
    Спасибо большое, Вы снова меня выручили!

  7. #1667

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Через библиотеку будет существенно проще, чем стандартными средствами:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...RtuTcpSync.mp4
    Будет ПЛК стороннего производителя, OwenCommunication не подойдет. Подскажите, пожалуйста, какие есть еще у меня варианты, если это не противоречит правилам форума.

  8. #1668

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IIkIIkIIk Посмотреть сообщение
    Будет ПЛК стороннего производителя, OwenCommunication не подойдет. Подскажите, пожалуйста, какие есть еще у меня варианты, если это не противоречит правилам форума.
    Для Modbus RTU Slave:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library

    Эти библиотеки будут работать на любых контроллерах.
    Они созданы в старой версии CODESYS, но будут работать и в новых.

    Пример их использования: https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...aveLibrary.mp4

    Для Modbus TCP Slave - встроенная библиотека CODESYS:
    https://content.helpme-codesys.com/e...busServer.html

  9. #1669

    По умолчанию

    Имя: Modbus Slave, COM Port
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Слейв Modbus Serial
    Версия: 3.5.16.0


    Подскажите пожалуйста это последняя версия?

  10. #1670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    Имя: Modbus Slave, COM Port
    Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
    Группы: Слейв Modbus Serial
    Версия: 3.5.16.0


    Подскажите пожалуйста это последняя версия?
    Добрый день.
    Это версия, которая входит в дистрибутив V3.5 SP17 Patch 3.

Страница 167 из 174 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.