Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Карбофос у вас оба адреса в одной подсети. Адрес 192.168.2.10/24 входит в сеть 192.168.0.10/16
Добрый день!
Необходимо организовать опрос ПЛК (ПЛК в режиме Slave) по Modbus с ВУ по двум интерфейсам: RS485 и Ethernet. Регистры для обоих интерфейсов должны быть общие.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли организовать такой опрос стандартными средствами конфигурирования в среде Codesys 3.5 SP16 или необходимо использовать библиотеки?
Добрый день.
Через библиотеку будет существенно проще, чем стандартными средствами:
https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...RtuTcpSync.mp4
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Для Modbus RTU Slave:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
Эти библиотеки будут работать на любых контроллерах.
Они созданы в старой версии CODESYS, но будут работать и в новых.
Пример их использования: https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...aveLibrary.mp4
Для Modbus TCP Slave - встроенная библиотека CODESYS:
https://content.helpme-codesys.com/e...busServer.html
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Имя: Modbus Slave, COM Port
Производитель: 3S - Smart Software Solutions GmbH
Группы: Слейв Modbus Serial
Версия: 3.5.16.0
Подскажите пожалуйста это последняя версия?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk