  1. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от witalexxx Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не знаю в чем причина. Не могу переделать ротацию с 4 на 5 насосов. Вроде бы и разобрался (сравнивал на 2, и 3 и 4, и даже 8 насосов, как бы все логично), менял количество и описание переменных для изменения программы ротации с 4 на 5 насосов с памятью по времени, но на холсте количество выходов не меняется. И не могу избавиться от ошибок, хотя вся орфография по образцу от прежних программ. Подскажите пожалуйста , как сделать. Файл попыткой переделывания на насосов прилагаю.
    Вы не создали функцию Min5 ( с 5 входами), поставили в переменной T_5 прочерк не в конце, 1 Исправленный.jpg
    а так же не соединили блоки с переменными и не заменили блоки на новые. Замену блока можно сделать и по ПКМ, если подключен хотя бы один выход. Изменённый блок подсвечен красным.
    Либо на время закомментируйте строку с функцией Min5.
    И добавить переменную Нараб5, после исправления всё заработало.
    При чём, все ошибки в блоке написаны внизу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.07.2025 в 19:07.

Похожие темы

  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Ротация двух насосов
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:13
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. Ротация пр200
    от GothWind в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.06.2018, 22:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •