  1. #20

    По умолчанию

    Т.е блинк должен переключиться раньше = еще до завершения периода TL? И если рабочий только один, то только он и работает без переключения?

    Каждый насос будет иметь 3 состояния:
    1. Выключен
    2. Включен
    3. Авария

    т.к. насоса 2, то система имеет 9 состояний, где только в 2-х из них должна производиться ротация, а одного вообще не должно быть..
    1-1
    1-2 - возможен переход в 2-1
    1-3
    2-1 - возможен переход в 1-2
    2-2 - недопустимо
    2-3
    3-1
    3-2
    3-3
    Теперь надо обработать оставшиеся 6.