Показано с 1 по 10 из 3998

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mixa_ Посмотреть сообщение
    Спасибо, я перепробовал разные варианты.
    Если отталкиваться что писал kondor3000 не работает загрузка через USB скорее всего накрылся сам режим принудительной загрузки.
    Я писал совсем другое, запись проекта с флешки в новых панелях не работает. Возможно и принудительная загрузка тоже.

    А заливать проект надо через USB -B, только с драйвером разобраться. Скринов установленного драйвера так и не увидели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.01.2025 в 15:19.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •