Везде стоит COM2
Похоже кондор прав, а его проигнорировали.
Стоп, а вы хоть что-то уже заливали?
"Связь между панелью и пользовательским ПК может осуществляться по интерфейсу RS-232 с
использованием нуль-модемного кабеля. Значительная часть современных ПК не оборудована
COM-портом и большинстве случаев потребуется использовать USB/COM адаптер.
ПРИМЕЧАНИЕ
Загрузка проекта через Download-порт возможна только в режиме принудительной загрузки."
А кабель у вас нуль-модемный или прямой?
А почему не через усб? Там только одна особенность, для повторной загрузки надо перевоткнуть кабель...
А как в СП300 разделить регистр (вывести значение на 2 встроенных цифровых индикатора), если в нем с ПЛК я передаю два числа типа "BYTE". 2025-01-11_15-57-35.png
В панели нет типа байт, либо передавайте 16 бит (2 BYTE) побитно, либо отдельно 2 регистра WORD, должны быть разные адреса.
Впрочем есть вариант.
Можно разложить регистр на байты графическим макросом от Petera, работает в эмуляции. 1 Разложение на байты.jpg
Макрос из примера можно перенести к себе копипастом.
Последний раз редактировалось kondor3000; 11.01.2025 в 19:03.
Если в это есть большая необходимость, то в панели выделяете 2 внутренних регистра соответственно и создаете ФО.
В которой побитно копируете младшие 8 бит в первый регистр, а потом старшие 8 бит во второй.
Михаил все инструкции как переключение в режиме принудительной загрузки и выполнены и использование USB/COM адаптер (Конвертер USB - RS232).
В конфигураторе Настройки проекта -> Устройство выбрано Download-порт выбрано Modbus RTU Master (9600. 8. Нет. 1) такие же настройки стоят и в параметрах порта в свойствах
Почему то на Windows 11 кабель USB A USB B не ведет панель хотя в диспетчере устройств он определяется.
kondor3000 я не игнорировал, он написал про загрузку через USB.