Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
Приветствую форумчане, все заставил работать связь между СПК 107 и Lеctus OPC есть работает, но может кто сталкивался с таким, что данные с СПК выходят одни а уже Lectus показывает неимоверно левые значения...1.jpg2.jpg3.jpg Тип данных пробовал ставить другой, включал и отключал порядок байтов, все четно....
Добрый день.
Привязывать переменную типа REAL к каналу типа WORD - не самая лучшая идея.
Разбейте REAL на два отдельных ворда и привяжите их к каналам слэйва.