Показано с 1 по 10 из 45

Тема: СПК107 передача данных Lectus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.02.2023
    Адрес
    Жезказган
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Видите у вас регистры наложены на вашем скрине Синяя Буква М, вам надо удалить этот адрес, нажать Ввод и сделать полную очистку и компиляцию
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52
    Возможно придётся опять удалить все последние добавленные переменные и забить снова.
    Внесение переменных в Слейв.jpg я исправил и смог компилировать проект, после компиляции сразу онлайн загрузил на СПК... но увы картина не увенчалась успехом...2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladimirZHTEC Посмотреть сообщение
    Внесение переменных в Слейв.jpg я исправил и смог компилировать проект, после компиляции сразу онлайн загрузил на СПК... но увы картина не увенчалась успехом...
    Вы вот совсем не читаете, и не смотрите скрины. Галки привязать к адаптеру у меня нет.
    Переменные в слейв надо класть Real разложенные на 2 WORD, я об этом уже дважды писал.
    В слейве должны быть какие то данные, а у вас на скрине там нули сплошные.
    Вы одну переменную считайте правильно, возьмите мой Лектус файл, зачем вы кучу переменных напихали если не работает ничего.

    Вроде у вас правильно всё настроено, только связи нет, может что то блокирует? Кабель изернет между панелью СПК и компом проверен?
    Кабель в нужный порт вставлен? Шлюз какой то используете или напрямую включено?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 13:41.

Похожие темы

  1. Передача скважности от СПК107 к МУ110
    от philip.yef в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 10:16
  2. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  3. СПК107 + Lectus
    от Лузан Владимир в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:13
  4. Передача REAL из СПК107 в lectus через ADAM-4520
    от Jimmo в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 14:44
  5. СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •