Цитата Сообщение от Vlaer13 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
При решении задачи на базе ПЛК210 необходимо считывать значение float из весов от Тензо-М, ТВИ025, со встроенным MiiNePort E1 мостом от MOXA со следующими настройками:SetNet.jpg SetMode.jpg
Удалось наладить связь с MasterOPC Universal Modbus Server, настроив такую конфигурацию: ConfigNode1.jpg ConfigDevice1.jpg ConfigTag1.jpg WorkTag1.jpg
Но настроить соединение с ПЛК не удаётся: ConfigPLK.jpg
Что я делаю не так? Помогите кто может!
Добрый день.
В настройках OPC вы задали режим "Modbus поверх TCP".
Стандартные компоненты CODESYS из дереве проекта не поддерживают этот режим.
Вам потребуется организовать обмен через библиотеку OwenCommunication:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf

В ФБ MB_TcpRequest входу xIsRtuOverTcp нужно будет присвоить значение TRUE.