Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
По-моему, в современных версиях CODESYS (например, 3.5.17.30) поведение следующее:
- при старте в дереве проекта рядом со слэйвом отображается желтый треугольник, состояние = не запущено
- при получении первого корректного запроса от мастера индикатор меняется на зеленый круг, состояние = запущено

И после этого индикатор сохраняет зеленый цвет даже при отсутствии запросов от мастера (потому что с точки зрения слэйва, отсутствие запросов от мастера - это нормальная ситуация).

В вашем случае, на мой взгляд, проще всего отказаться от слэйва в дереве проекта и поднять его через библиотеку OwenCommunication - в этом случае вы получите нужную вам диагностику.
Интересующий меня функционал реализовал через OwenCommunication. Столкнулся с проблемой: записываю через OwenCloud переменную типа BOOL в бит регистра slave’а и сохраняю её в программе в RETAIN-переменную. После перезагрузки СПК110 переменная сбрасывается на 0. Это нормальное поведение? Какие существуют способы сохранить значение переменной после перезагрузки?