    То есть без объявления переменной невозможно считать будет вход? Никаким способом?
    Можете выбросить шаблон, создать чтение массива из 24 регистров,1 Чтение 24 рег.jpg начиная с адреса 4000. 1 Массив структур.jpg регистры1 Модбас МВ210_101.jpg модуль МВ210-101
    Создать свою структуру Ai из переменной Float и циклического времени.
    Создать массив Ai_Oll AT%IW22 : ARRAY [1..8] OF Ai;
    И обращайтесь к любому каналу как Ai_Oll[1].rValue; Ai_Oll[8].rValue;
    При чём, в соотнесении ничего нет вообще.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.11.2024 в 19:32.