    Добрый день.

    З.Ы. Поковырялся, вроде их сконнектил - а где можно посмотреть текущее значение сетевых переменных в 103
    В CODESYS - на вкладке Соотнесение входов-выходов (ее видно на вашем скриншоте).
    В OwenLogic - в режиме онлайн-отладки, если эти переменные вынесены на холст (см. руководство по OwenLogic).

    З.Ы.Ы. Возможно, есть инструкция, как коннектить ПЛК с ПР?
    Здесь для СПК и Modbus RTU - но существенной разницы с вашим вариантом нет:
    https://rutube.ru/video/49f084888978...041a11f182145/

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    В CODESYS - на вкладке Соотнесение входов-выходов (ее видно на вашем скриншоте).
    В OwenLogic - в режиме онлайн-отладки, если эти переменные вынесены на холст (см. руководство по OwenLogic).



    Здесь для СПК и Modbus RTU - но существенной разницы с вашим вариантом нет:
    https://rutube.ru/video/49f084888978...041a11f182145/
    а подскажите по скриншоту, я адреса переменных сто-третьей правильно указал?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    а подскажите по скриншоту, я адреса переменных сто-третьей правильно указал?
    Я не вижу скриншота из OwenLogic - но вообще похоже на правду (адреса регистров в слэйве для ПР103 действительно начинаются с 16384).
    Можно было бы считать их и одним запросом (ReafOffset = 16384, ReadLength = 2).

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •