Показано с 1 по 10 из 28

Тема: ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    А как же будет происходить управление, если аналоговый выход в диапазоне от 0 до 1? Не совсем понимаю(((...
    Опишу принцип работы:
    Есть ПР205, к нему по RS-485 подключен МУ110-8И, который подает с каждого выхода на твердотельные реле (HD-1044.VA [M02]) ток/напряжение, заданное с экрана ПР205, за счет чего освещение меняет интенсивность, или эти МУ110 не подойдут для этого случая?
    Или же можно на эти переменные подавать от 0 до 1000/ от 4000 до 20000, это и будет регулировка? ...только регистры поставить определенные...
    И какой параметр чему соответствует? - с "Значение выхода 1...8 в мкА понятно, что это ток 4-20 мА, а "Значение на выходе 1...8", "Безопасное состояние выхода 1...8"?
    Последний раз редактировалось SeraX; 21.11.2024 в 14:30.

Похожие темы

  1. ПР200 + МУ110.224-8И связь не устанавливается
    от kirill_bykov в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 00:20
  2. Связь ПР200 и МУ110
    от Вячеслав@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 15:29
  3. Где в Овен Logik устанавливается режим Master Modbus для ПР200 ?
    от Peter91 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.01.2018, 15:00
  4. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  5. Не устанавливается связь с НПТ-1
    от Рашид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 09:14