Вам датчик абсолютно не важен. Зачем вы про него вопрос подняли, непонятно. Т.к. его выбор зависит от процесса, который вы вообще не описали, но забываем про это.
Главный вопрос, как вы это интегрируете в 1С. Тем более не понятна ваша специализация. Кто вы, АСУТПшник или 1Сник. Для вас разные решения...
Для АСУТПшника:
1. Любой датчик (например с выходом 4-20 мА)
2. Вторичный прибор под тип датчика (ETHERNET модуль аналогового ввода ОВЕН)
3. Бесплатная Rapid Scada которая опрашивает вторичный прибор по модбас тср и транслирует данные в MSSQL экспресс
4. Как слить данные из MSSQL - это к 1Сникам...
Примерно так