Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
Оно как бы не критично, но все же, при установке частоты ниже 5 Гц, значение на аналоговом выходе ПЛК переходит в разряд сотых после запятой и получается нечитабельное значение. Тут ничего не поделать? Если аналоговый выход равен или больше, чем 0.1, то все Ок.
1.png2.png3.png4.png
Сделайте промежуточную/вспомогательную переменную, например. Умножьте ее на 100, переведите в dint или int, потом переведите в real и разделите на 100.0. Получите урезанное до сотых. Но если оно будет меньше сотой, увидите 0. Но и тут можно найти выход, ставите оператор сравнения и если число в диапазона от 0.0 до 0.01, выводите что-то типа: малое задание. Но это не для подачи на выход, а только если вам не удобно смотреть на число с е-002: читается как 10 в степени -2.