У вас редкий дар, спрашивать не задавая вопроса и выкладывать скрины, не относящееся к делу.
О чём вообще вопрос? Конкретно по делу и два скрина в работе.
У вас редкий дар, спрашивать не задавая вопроса и выкладывать скрины, не относящееся к делу.
О чём вообще вопрос? Конкретно по делу и два скрина в работе.
Ну в смысле скрины не относящиеся к делу? Если непонятен вопрос, как вы определили, что скрины не по делу?
Например: 1.png здесь скрин в работе, температура 1 и 2 го канала 0, хотя ТРМ подключен(качество соединения GOOD). Задание частоты ПЧ 11 Гц, а "обратная связь" = 0(это чисто когда панель и скада будут параллельно работать). ПЧ запущен Run=TRUE, а лампа Run_Lamp=FAlse.
Здесь: 2.png видно, что связь есть, значения reed регистров для ОРС-сервера с 0 по 10 не пустые.
Здесь: 3.png показано, как настроен ОРС-сервер для чтения температуры 1 канала ТРМ, которую он не отображает
Здесь: 4.png показано, как настроен ОРС-сервер для чтения состояния лампы при запущенном ПЧ в Run, которую он тоже не отображает
Если коротко о проблеме, то ОРС-сервер не читает данные с виртуального контроллера: температуры 1 и 2 канала ТРМ, состояние ламп и значение 4-20 мА ПЧ
Про это я уже ответил выше, чтение и запись в разные регистры и разными функциями в ОРС, СКРИН1 Чтение и запись в ПЛК.png
а у вас все холдинг регистры, то есть запись в ПЛК.
Читать надо Инпут регистрами из ПЛК.
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 09:35.
Вы не правильно анализируете скрины... Качество GOOD говорит о том, что данные успешно прочитаны. А почему не те данные, это может быть из-за перестановки бит, или из-за неправильной команды (читаете не ту область данных). Не спешите, проверьте все и с документацией сверьте. Сторонним анализатором посмотрите.