Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СП315 + ПЛК160 при замыкании 0 бита в панели замыкается 8 бит

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию СП315 + ПЛК160 при замыкании 0 бита в панели замыкается 8 бит (РЕШЕНО)

    Подключил Панель СП315 к ПЛК160 по Ethernet.

    При замыкании 0 бита в ПЛК, у панели замыкается так же и 8 бит, 1 бит = 9 бит и тд.

    При попытке замкнуть 0 бит из панели, замыкается 8 бит в ПЛК.

    До этого на другом проекте была связь по 232, все работало корректно.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Radik_Sh; 25.09.2024 в 14:34.

Похожие темы

  1. Странное поведение индикатора на панели СП315
    от Lexx225 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 18:03
  2. Старт продаж сенсорной панели оператора СП315-Р
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 15:20
  3. Проверка бита в макросе панели СП300
    от GSK в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 15:17
  4. Адрес бита в панели
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:21
  5. изменение бита с панели и орс
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •