    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно резистор не ставить, если вы уверены что кабель не коротнёт, тогда может питание +24 В пойти на выход ПЛК63 или выход коротнуть на 0.
    То есть, желательно ограничительный резистор всегда ставить на всех ПЛК, которые управляют ПЧ по 4-20мА? Или на более современных уже предусмотрена защита от таких моментов?
    Например, те же ТРМ со временем модернизировались, у них сперва надо было ставить резисторы 50 или 100 Ом, потом перешли джамперы, а теперь в новых моделях ничего не надо, только выбрать токовый сигнал программно.