  1. #3

    По умолчанию

    Настройки модбас подключения, регистры и пр. точно один в один перенесены?
    В новых прошивках (с версии 3.5.16 вроде) биты в словах принудительно переставлены на аппаратном уровне, и в программе придется это учесть...

    Если бы приложили проект было бы проще вас сориентировать...

    PS
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364822
    Это по ПЛК, но на СПК тоже такие же замечания...
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post351532
    Это по СПК... Смотрите "Известные ошибки CODESYS V3.5 SP16 Patch 3"
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.09.2024 в 09:48.