Цитата Сообщение от wallera Посмотреть сообщение
Друзья кто-нибудь подключал датчик к МВ110-8ас?
У него очень странное поведение ... подключал по схеме из руководства:

При подключении к МВ110-8АС происходит такая картина- как только модуль видит ток выше 22мА ,модуль уходит в защиту.

Проверено 2 датчика , ведут одинаково.
По схеме измеритель мА, вкючён в разрыв по + питания, а у модуля 8АС все входы с общим минусом. Конечно будет ерунда, хорошо если не сгорит ничего.
Вам надо перенести измерение мА в разрыв по минусу, так чтобы минус питания шёл на общий Модуля 8АС.