    Ну какие прозрачные данные если форматы модбас-tcp и модбас-rtu отличаются?

    с другим (не МКОН) преобразователем я на стороне клинта запросто получал данные, запрошенные другим клиентом
    Давайте определимся. Если все модбас-клиенты
    -обращаются к одному слейву,
    -одной и той же функцией
    -с одним кол-вом регистров в запросе,
    -слишком маленький таймаут на рту (для овен-модулей это менее 3-5мс),
    -после запроса не выдерживается минимальная рту-пауза
    -перед запросом не вычитывается в 0 rs-буфер (в который может прилететь еще что-то пока отправляли по tcp)

    это вполне возможно. Но:
    -получить идеальный сдвиг ответов нереально, т.е. будут регулярные ошибки с CRC, а при отсуствии любого из вышеперечисленных условий ошибки (по длине и т.п) будут просто сыпатся. Что было у Вас?
    Последний раз редактировалось Валенок; 26.07.2024 в 15:14.

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS
    от RZH в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •