Тема: МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,555

    По умолчанию

    imaex ну так по поводу МКОН изначально написал, это прозрачный шлюз протокола. В общем назовите его как угодно, суть его в том, что самостоятельно он не опрашивает устройства Slave, только при помощи компьютера в качестве мастера.

    МКОН даже очередь запросов одного мастера не может выстроить, точнее там наверняка timeout-ы срабатывают у верхней системы, если идут попытки читать не последовательно, дожидаясь ответов.
    з.ы. с трудом себе такое представляю, что там натворили в его прошивке. Раз у народа из нескольких устройств RTU не все отдают данные, да еще и то одну часть, то другую.