Показано с 1 по 10 из 132

Тема: КосМастер - контроллер для установок обратного осмоса

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    400

    По умолчанию

    Доброго всем дня. Продолжу делиться своим опытом по работе с КосМастер.

    Вчера пришлось корректировать таймер слива так как после моих экспериментов утром...отсчет начался с этого момента как перезагрузил КосМастер... пришлось подсчитать какое значение необходимо выставить чтобы слив произошел в час ночи. Благо что для этого не надо делать это именно в час ночи...но требуется математика...подсчетов...но не сложная. По подсчетам надо было выставить 902 минуты.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-07-17_09-15-17.png 
Просмотров:	7 
Размер:	38.1 Кб 
ID:	77355 Вот такое значение пришлось выставить вечером 902 мин. И видим что промывка произошла как и согласно расчетам планировали в час ночи.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-07-17_09-17-17.png 
Просмотров:	5 
Размер:	44.7 Кб 
ID:	77356 Корректируем на наше ранее высчитанное значение 1298м

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-07-17_09-17-52.png 
Просмотров:	5 
Размер:	44.4 Кб 
ID:	77357 И вот так фиксируем результат коррекции.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-07-17_09-18-43.png 
Просмотров:	7 
Размер:	49.0 Кб 
ID:	77359 Вот так видно что таймер начал отсчет с нового скорректированного значения. Тут все хорошо...плохо только что при перезагрузке он сбрасывается

    Подумаю может обеспечить КосМастер ИБП чтобы не так критично было влияние посадок по напряжению...их и так у нас большое количество и посадок и ИБП)... есть даже ИБП размером на целый цех...но это не на этом здании к сожалению...

    Либо все же подумаю и реализую синхронизацию критических значений со SCADA как вариант это видится рабочим решением. Немного перепроверю другие критические параметры и их зависимость от перезагрузки. Насколько я помню вообще промывка емкости и сам вариант КосМастер 03 изначально компанией Овен не планировался... так что он есть уже хорошо пообсуждаем и если у компании будет ресурс и техническая возможность в самом ПР200х8, можно со временем подготовить обновление. Будем продолжать работать и складывать замечания и пожелания в нашу табличку. Но все же надеемся на обратную связь о возможных сроках реализации.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 17.07.2024 в 08:05.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 21:23
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •