    По умолчанию

    Карта не косячная, всё правильно. В своё время разбирался с сериями этих счетчиков от разных производителей. Протокол у них стандартный. Пропуски в карте для трехфазных моделей.
    Один мне попался (однофазный 4-х модульный) немножко глючный. Плохо читался (ошибки КС), хоть по одному параметру, хоть группой.
    Для этого счетчика еще раз, должны присутствовать 001A - реактивная мощность, 0400 - реактивная энергия
    Счетчик отвечает с задержкой около 100мс
    Последний раз редактировалось Kliper; 19.03.2024 в 21:10.