Вот повтор примера вызова таймера в ФБ на ST, ранее приведенного в этой ветке:
var_input //объявление входных переменных
In : bool;
Sek : udint;
end_var
var_output //объявление выходных переменных
Q : bool;
ET: udint;
end_var

var //объявление локальных переменных
S1 : udint;
TON1:TON;
end_var

TON1(In:=In,S:=Sek,PT:=10,Q=>Q,ET=>ET);

end_function_block

Сам таймер (TON) также на ST.
Все таки нужно квадрат TON разместить на схеме? Если, Вы говорите, что вызов TON только через входы выходы вызывающего ФБ, то зачем здесь строчка:
TON1(In:=In,S:=Sek,PT:=10,Q=>Q,ET=>ET); ?
В общем, что-то конкретно не догоняю.