Цитата Сообщение от aprillt@mail.ru Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Прошу объяснить. Панель СП310 -мастер по модбас связана с ПР103. Записываю с панели значения настроек через ввод данных в сетевые регистры целочисленные значения. В ПР103 эти значения записываются во внутренние переменные. Ставлю в ОЛ галочку " энергонезависимые" на этих переменных и устанавливаю значения по умолчанию в ОЛ. После выключения питания устройств, появляются значения по умолчанию в регистрах ПР103, но не последние записанные. Можно ли добиться сохранения последних записанных значений описанным способом или требуется работать с PFW регистрами и использовать ФО для перезаписи данных из них в ПР циклически? Или как иным способом сохранять настройкив ПР после выключения.
310.jpg
103_1.jpg
103.jpg
Зачем вы энергонезависимые сетевые переменные ПР103 копируете в энергонезависимые внутренние переменные?