Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Мы воспроизвели описанную вами проблему. Она проявляется при сочетании многих отдельных факторов, и одним из них является использование библиотеки OwenCommunication.
В вашей ситуации я рекомендую настроить обмен через стандартные компоненты Modbus в дереве проекта - в таком случае мы проблему не наблюдали.
Еще два вопроса:
1. Замена МКОН на другое устройство не поможет?
2. Что делать если на линии больше 32 устройств (стандартные компоненты Modbus в дереве проектов не поддерживают больше 32 устройств)? Присутствуют линии до 45 устройств, разбить их на под линии уже нет физической возможности.