Показано с 1 по 10 из 1642

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от knoppix Посмотреть сообщение
    Добрый день, возникла такая проблема, есть 30 устройств опрашиваемых через преобразователь МКОН (ПЛК - (MODBUS TCP) - МКОН - (MODBUS RTU) - полевые устройства), опрос идет через библиотеку OwenCommunication Library 3.5.11.6. Пока все устройства в сети проблем никаких нет, все опрашивается, пишется и читается, объем данных небольшой (4 HR), таймаут выставлен на 500мс, настройки таймингов в МКОН пробовал или по-умолчанию (задержка между пакетами - 5мс, время ожидания ответа 300мс) или увеличивал на порядок до 50мс и 3000мс. Скорость опроса по линии RTU 9600, 1STOP, Четность.

    Суть проблемы, как только в линии одну из устройств перестает отвечать, падает вся линия, блок OCL.TCP_Client не показывает никаких ошибок, блок OCL.MB_TcpRequest выдает SLAVE_DEVICE_FAILURE. При этом в сниффере МКОН видно как идет опрос линии. Если вернуть выпавшее устройство в строй, то после переинициализации OCL.TCP_Client (сброс и установка xEnable) ошибка пропадает и опрос снова идет корректно. В каком направлении искать ошибку?
    Почти подобная проблема. К ПЛК210 по Rs485 подключено 8 устройств (такие же ПЛК210). В настройках мастера response timeout установлен в 50мс, в настройках каждого слейва также указано 50мс. Для каждого слейва указано 2 канала: чтение регистров и запись регистров. Когда в сети нет ни одного слейва я ожидаю, что один цикл опроса всех слейвов займёт 8*50мс для запросов на чтение + 8*50 для запросов на запись. В сумме 800мс, пусть будет 1с. Однако, если вклиниться в линию и посмотреть реальный тайминг, то видно, что цикл занимает примерно 12с, а между отдельными запросами примерно 560мс.
    Где в моих рассуждения или настройках ошибка? Для работы по Modbus использую стандартные средства Codesys.
    Последний раз редактировалось Tacio; 06.06.2023 в 09:57.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •