Цитата Сообщение от knoppix Посмотреть сообщение
На 6 устройствах и 100мс, отвал одного из устройств приводит к отвалу всей линии в одном случае из десятка, при 20мс, всегда. И чем больше устройств тем больше вероятность что все посыплется.
Мы воспроизвели описанную вами проблему. Она проявляется при сочетании многих отдельных факторов, и одним из них является использование библиотеки OwenCommunication.
В вашей ситуации я рекомендую настроить обмен через стандартные компоненты Modbus в дереве проекта - в таком случае мы проблему не наблюдали.