Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Мы воспроизвели описанную вами проблему. Она проявляется при сочетании многих отдельных факторов, и одним из них является использование библиотеки OwenCommunication.
В вашей ситуации я рекомендую настроить обмен через стандартные компоненты Modbus в дереве проекта - в таком случае мы проблему не наблюдали.
Понял, спасибо. Подскажите, пожалуйста, использование стандартных компонентов не будет конфликтовать с OwenCommunication, она так же используется для опроса RTU устройств, и для работы ПЛК в качестве Slave устройства через (OCL.MB_TcpSlave)?