Цитата Сообщение от jtx Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите, можно ли сделать так, чтобы регистры временного хранения обнулялись при потере связи внешнего Master-устройста (Modbus TCP) с ПЛК210?
В моём случае Мастер - СП310. Сейчас отсоединяю кабель, но "ModbusTCP SlaveDevice" в Codesus 3.5 так и горит зелёным (не уходит в ошибку) и данные в регистрах, соответственно, остаются последние записанные.
Добрый день.
Да, для этого достаточно поставить галочку Сторожевой таймер в настройках слэйва и указать время отсутствия запросов, спустя которое значения регистров будут обнулены.