Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?
Добрый день

1) Верно, резервный насос будет управляться через контактор дискретным сигналом от прибора, такой режим работы сохранится пока не устранится причина аварии ПЧ и не будет произведен сброс аварии вручную.
2) Прибор перейдет в аварийный режим, регулирования не будет
3) Не будет, так как в силовой цепи не будет напряжения на насосе.