Тема: Важно: Вопросы, пожелания и предложения по линейке контроллеров СУНА

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!

    Использование аналогового входа AI3 (давление обратной воды) не является обязательным. Регулирование давления можно осуществлять по показаниям датчика давления Pп прямой воды, вход AI4.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  2. #2

    По умолчанию

    Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
    1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
    2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
    3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?
    Последний раз редактировалось fffredi; 28.04.2023 в 12:44.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гузей Максим Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Использование аналогового входа AI3 (давление обратной воды) не является обязательным. Регулирование давления можно осуществлять по показаниям датчика давления Pп прямой воды, вход AI4.
    Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
    1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
    2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
    3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Вопросы по алгоритму 4.20. СУНА 122.
    1) При аварии ПЧ, насос который им управлялся блокируется. Включается резервный насос от сети и работает на полную мощность и ничем не регулируется? Такой режим системы сохранится до сброса аварии ПЧ?
    2) Что будет с системой при выходе из строя датчика давления после насосной группы?
    3)Допустим на ПЧ настроено время разгона и торможения по 6 сек. Когда СУНА отключит контактор, ПЧ же не будет тормозить насос заданное время?
    Добрый день

    1) Верно, резервный насос будет управляться через контактор дискретным сигналом от прибора, такой режим работы сохранится пока не устранится причина аварии ПЧ и не будет произведен сброс аварии вручную.
    2) Прибор перейдет в аварийный режим, регулирования не будет
    3) Не будет, так как в силовой цепи не будет напряжения на насосе.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию Такое возможно?

    Добрый день!
    Установлен, подключен и настроен СУНА - 121.24.06.00:
    Работает так, как описано в алгоритме(режим осушения):
    Н-1 включается по 2-му уровню, выключается по 1-му.
    Н-2, при работающем первом, включается по 3-му уровню, отключается по 2-му. Режим аварийного насоса.
    Нельзя ли предусмотреть в прошивке такой вариант алгоритма(требуют работники эксплуатации станции):
    При включении аварийного насоса, оба насоса будут работать до достижения 1-го уровня?
    Например, установкой какого-то отдельного параметра, оба насоса будут работать до размыкания нижнего уровня.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey M. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Установлен, подключен и настроен СУНА - 121.24.06.00:
    Работает так, как описано в алгоритме(режим осушения):
    Н-1 включается по 2-му уровню, выключается по 1-му.
    Н-2, при работающем первом, включается по 3-му уровню, отключается по 2-му. Режим аварийного насоса.
    Нельзя ли предусмотреть в прошивке такой вариант алгоритма(требуют работники эксплуатации станции):
    При включении аварийного насоса, оба насоса будут работать до достижения 1-го уровня?
    Например, установкой какого-то отдельного параметра, оба насоса будут работать до размыкания нижнего уровня.
    Сергей, добрый день. В целом такой вариант можно реализовать, напишите мне пожалуйста на почту: m.mikhaylova@owen.ru обсудим детальнее этот вопрос.
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    СУНА-121-220-09 при сбросе статистики сбросилось время наработки только насоса №1, наработка насоса №2 осталась прежней?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от piramidont Посмотреть сообщение
    СУНА-121-220-09 при сбросе статистики сбросилось время наработки только насоса №1, наработка насоса №2 осталась прежней?
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, проблема возникла на новой прошивке?

    Версию ПО можно посмотреть в разделе: Меню → Информация → Общая
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 10:40
  2. Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  3. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48
  4. Предложения по улучшению качества сервиса
    от alekseydav в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 10:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •