Вечер добрый!Подскажите,ситуация такая
Есть СУНА-122.24.05.30(2.71.0)
Контроль Сухого хода по датчику давления до насосов.
Но в Овен Конфигураторе нет параметра для задания уставки давления Сухого хода!
Это ошибка,или какая то хитрая задумка?
Вечер добрый!Подскажите,ситуация такая
Есть СУНА-122.24.05.30(2.71.0)
Контроль Сухого хода по датчику давления до насосов.
Но в Овен Конфигураторе нет параметра для задания уставки давления Сухого хода!
Это ошибка,или какая то хитрая задумка?
Добрый день!
Прошу добавить возможность выбора кол-ва одновременно работающих насосов в алгоритме 04.20.
Т.е. на некоторых объектах в жилых домах стоят мощные насосы и не подразумевается подключение доп. насоса в случае пикового потребления. Нужна функция только смены мастера по времени.
В таком случае подразумевается работа регулятора только до 100%, а не до 200%.
На данный момент спасает параметр "Задержка подключения дополнительного насоса, с"
Михайлова Мария
Продукт-менеджер
e-mail: m.mikhaylova@owen.ru
Не совсем, мне нужно наоборот, что бы работал только один насос, но с чередованием по времени.
Т.е. если в схеме используется два насоса (алгоритм 04.20), то нужен выбор, сколько одновременно может работать - один или два, если выбрано "1", то включится насос с наименьшим временем наработки и далее по времени произойдет переключение на второй насос и так по кругу, одновременно два насоса работать не могут, ограничение мощности регулятора до 100%
Если выбрано "2", то для поддержания давления подключается второй насос напрямую от сети и регулятор работает до 200%
Для моих объектов критичны переходные процессы с переключением насосов и если давления в напорном трубопроводе не хватает, то проще разогнать один насос от ПЧ на максимум и переждать пик потребления.
Таким образом у потребителей ХВС или ГВС не будет резких скачков давления воды.